Цитата Сообщение от Алексей_4 Посмотреть сообщение
Передаю из Codesys на панель СП310 значения типа REAL.
Отображается абракадабра типа 4.07+09,попеременно с нулями.

Причем значения типа WORD отображаются нормально.
Безымянный.jpg

Записываю в регистр PSW350, в Конфигураторе в типе цифрового дисплея указал тип DWORD, Float 7.2
На панели другой порядок регистров для REAL.
Посмотрите пример настройки обмена (см. ссылку в подписи).

Или можно на панели переворачивать - т.е. ПЛК записывает REAL в PSW350-351, в панели вы копируете PSW351 в PSW360, PSW350 в PSW361, и к дисплею привязываете PSW360.