Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
А, ну тогда понятно, возможно была просадка по напряжению, и работа на границе рабочего диапазона ПР200, после чего питание выключилось, и ПР не хватило запасенной энергии на корректную запись значений, ну это так предположения, чтоб этот механизм запустился, переменные должны были быть изменены перед этим. В общем я б все таки доработал проект, даже если ПР под замком, в логике сделать проверку на адекватность переменных будет совсем не лишним.
Да я уже переделал на константы, не каждый день менять надо уставки. А случилось это ночью. Естественно никто не имел возможности там, что-нибудь менять. У оператора ключа от ящика нет.