Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Конечно можно, но каша будет еще та. Если будут еще сбои, попробую убрать вообще переменные.
    Добрый день! Загрузил Ваш проект, дергал питание, сбоев не обнаружено. Интересно на какой период отключалось питание, может одновременно с ПР200 после включения что-то мощное рядом запускалось, что дало такой сбой, так тяжело конечно найти причину. Посмотрев проект, не увидел ограничения задания уставок с экрана, теоретически я могу задавать там произвольные значения, отвязанные от реальности, что не есть хорошо. В экране 3 уставка частоты вообще не выбрана, или Вы выложили не тот проект который залит на объекте. Я думаю стоит пересмотреть проект, если что-то не используется, лучше убрать, ну и решить вопрос с ограничением ввода уставок с экрана, ну и в логике тоже перестраховаться. Сейчас специально проверил, уставка Шаг5 Газ, было 0.12, ввел 33.12, запомнил, перезапустил по питанию, 33.12, т.е что я вижу, нет никакой защиты от "дурака", т.е аварию может устроить и человек на исправном реле.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Да тогда ветер был. Видно по высокой стороне на подстанции подкорачивало, потому как до нас низкая сторона идет кабелем под землей. Т.е. просто включать выключать, наверное мало. Произошла нештатная ситуация, съимитировать наверное практически невозможно, чтоб проверить. Делать защиту от самого себя не стал. ПРка в шкафу под замком и доступа к ней кроме меня нет.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Да тогда ветер был. Видно по высокой стороне на подстанции подкорачивало, потому как до нас низкая сторона идет кабелем под землей. Т.е. просто включать выключать, наверное мало. Произошла нештатная ситуация, съимитировать наверное практически невозможно, чтоб проверить. Делать защиту от самого себя не стал. ПРка в шкафу под замком и доступа к ней кроме меня нет.
    А, ну тогда понятно, возможно была просадка по напряжению, и работа на границе рабочего диапазона ПР200, после чего питание выключилось, и ПР не хватило запасенной энергии на корректную запись значений, ну это так предположения, чтоб этот механизм запустился, переменные должны были быть изменены перед этим. В общем я б все таки доработал проект, даже если ПР под замком, в логике сделать проверку на адекватность переменных будет совсем не лишним.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А, ну тогда понятно, возможно была просадка по напряжению, и работа на границе рабочего диапазона ПР200, после чего питание выключилось, и ПР не хватило запасенной энергии на корректную запись значений, ну это так предположения, чтоб этот механизм запустился, переменные должны были быть изменены перед этим. В общем я б все таки доработал проект, даже если ПР под замком, в логике сделать проверку на адекватность переменных будет совсем не лишним.
    Да я уже переделал на константы, не каждый день менять надо уставки. А случилось это ночью. Естественно никто не имел возможности там, что-нибудь менять. У оператора ключа от ящика нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Да тогда ветер был. Видно по высокой стороне на подстанции подкорачивало, потому как до нас низкая сторона идет кабелем под землей. Т.е. просто включать выключать, наверное мало. Произошла нештатная ситуация, съимитировать наверное практически невозможно, чтоб проверить. Делать защиту от самого себя не стал. ПРка в шкафу под замком и доступа к ней кроме меня нет.
    У вас ПР-200 на 220в?
    блок сетевого фильтра ставили на вход?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    У вас ПР-200 на 220в?
    блок сетевого фильтра ставили на вход?
    Да стоит. БСФ.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Да стоит. БСФ.
    Напряжение питания ПР200?
    Сам проектирую только на 24в.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Напряжение питания ПР200?
    Сам проектирую только на 24в.
    ~220. Блок питания с ПР на 24 долго ждать пришлось бы, а ПР на 220 в наличии уже был в магазине.