Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
Конечно можно, но каша будет еще та. Если будут еще сбои, попробую убрать вообще переменные.
Добрый день! Загрузил Ваш проект, дергал питание, сбоев не обнаружено. Интересно на какой период отключалось питание, может одновременно с ПР200 после включения что-то мощное рядом запускалось, что дало такой сбой, так тяжело конечно найти причину. Посмотрев проект, не увидел ограничения задания уставок с экрана, теоретически я могу задавать там произвольные значения, отвязанные от реальности, что не есть хорошо. В экране 3 уставка частоты вообще не выбрана, или Вы выложили не тот проект который залит на объекте. Я думаю стоит пересмотреть проект, если что-то не используется, лучше убрать, ну и решить вопрос с ограничением ввода уставок с экрана, ну и в логике тоже перестраховаться. Сейчас специально проверил, уставка Шаг5 Газ, было 0.12, ввел 33.12, запомнил, перезапустил по питанию, 33.12, т.е что я вижу, нет никакой защиты от "дурака", т.е аварию может устроить и человек на исправном реле.