Добрый день! Загрузил Ваш проект, дергал питание, сбоев не обнаружено. Интересно на какой период отключалось питание, может одновременно с ПР200 после включения что-то мощное рядом запускалось, что дало такой сбой, так тяжело конечно найти причину. Посмотрев проект, не увидел ограничения задания уставок с экрана, теоретически я могу задавать там произвольные значения, отвязанные от реальности, что не есть хорошо. В экране 3 уставка частоты вообще не выбрана, или Вы выложили не тот проект который залит на объекте. Я думаю стоит пересмотреть проект, если что-то не используется, лучше убрать, ну и решить вопрос с ограничением ввода уставок с экрана, ну и в логике тоже перестраховаться. Сейчас специально проверил, уставка Шаг5 Газ, было 0.12, ввел 33.12, запомнил, перезапустил по питанию, 33.12, т.е что я вижу, нет никакой защиты от "дурака", т.е аварию может устроить и человек на исправном реле.