Оказывается плк преобразует мА в проценты
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
А кстати где это указано ? в 63-м например так же не доступны минимальные и максимальные значения а в РЭ указано
Примечание – При работе с активными преобразователями в приборе осущест-
вляется масштабирование шкалы измерения. После масштабирования контроли-
руемые физические величины отображаются непосредственно в единицах их изме-
рения (атмосферах, килопаскалях, метрах и т. д.).
Для каждого такого датчика необходимо установить диапазон измерения:
− нижняя граница диапазона измерения соответствует минимальному уровню
выходного сигнала датчика;
− верхняя граница диапазона измерения соответствует максимальному уров-
ню выходного сигнала датчика.
Зато указано в руководстве по программированию
Для резистивных датчиков, датчиков тока и напряжения в канале выдается зна-
чение от 0 до 100 (в процентах).
з.ы. 9 мА это 31,25% если от 0 до 100 для 4-20мА
http://www.owen.ru/uploads/rp_plk63.73.pdf раздел 7.3.3 четвертый абзац
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
capzap я к тому, что есть несоответствия в РЭ и в РП... РЭ на 73-й не смотрел, а в 63-м лажа...
capzap, там указано еще что для каждого такого датчика необходимо установить диапазон измерения.
Не читая РП можно поплясать с бубном....
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран