    Если у вас датчик 4-20мА то откуда у вас возьмется -50....150 ? он и должен в программу выдавать 4-20

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если у вас датчик 4-20мА то откуда у вас возьмется -50....150 ? он и должен в программу выдавать 4-20
    а НПТ-2-56 не пробовали посмотреть
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если у вас датчик 4-20мА то откуда у вас возьмется -50....150 ? он и должен в программу выдавать 4-20
    при комнатной температуре датчик выдает на вход 9мА(замерено), в программу плк уже выдается некая физ величина конкретно 35, я поэтому и спрашиваю где я в настройках могу задать диапазон

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artemid Посмотреть сообщение
    при комнатной температуре датчик выдает на вход 9мА(замерено), в программу плк уже выдается некая физ величина конкретно 35, я поэтому и спрашиваю где я в настройках могу задать диапазон
    не в конфигураторе, Вы добавили в свою программу lin_trafo вот ей и преобразуйте полученные проценты в нужный диапазон
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    не в конфигураторе, Вы добавили в свою программу lin_trafo вот ей и преобразуйте полученные проценты в нужный диапазон
    Спасибо большое поставил в lin_trafo входной диапазон 0-100 % заработало, я ставил 4-20 мА.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если у вас датчик 4-20мА то откуда у вас возьмется -50....150 ? он и должен в программу выдавать 4-20
    ПЛК63 в программу датчик 4...20 мА с порта выдаёт проценты 0...100, я ставил в lin_trafo inmin 0.1 inmax 99.7 outmin -50 outmax 150, тогда всё заработало.

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.02.2019, 20:05
  2. Редактирование параметров с ИП320
    от Safron в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 14:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •