    По умолчанию

    нашел ответ на форуме на счет точности. со связью и данными разбираюсь дальше.
    upd
    с бредом решил - 4 проводная схема, надо перемычки было дать. протупил. осталась связь.
    upd2
    А вот и со связью решил. Мониторинг модбаса показал, что СПК запрашивает верные данные, модуть ей верно отвечает. Но на экране были нули. Потом, в памяти что-то начало всплывать (давно дела с спк не имел), что-то про серые, неактивные циферки в модбасе. Ах да! Если в программе не используется переменная, то и обновлять ее модбас не будет. Так что просто привязать переменную к модбасу и визуализации не получится. Мда, омрон меня разбаловал.