то есть я заливаю программы на плк и на ип 320 и по идее все должно работать сразу же? просто в инструкции написанно что после загрузки программы на плк надо нажать кнопку сброс,
то есть я заливаю программы на плк и на ип 320 и по идее все должно работать сразу же? просто в инструкции написанно что после загрузки программы на плк надо нажать кнопку сброс,
ладно)еще раз все проверю а там посмотрим.
Последний раз редактировалось Александр Игоревич; 20.05.2009 в 11:31.
при загрузке в панель программы возникает ошибка соединения №0
Последний раз редактировалось Александр Игоревич; 22.05.2009 в 20:42.
2 Ельцов Андрей: расскажите про перемычки. какой кабель необходимо прозванивать?
Прошу прощения не понял.
Если речь идет о кабеле для программирования между Панелью и ПК то распайка кабеля должна выгледеть так 2-3,3-2,5-5,7-7 (без переходника). Если же связь необходимо установить между ПЛК и панелью по RS232 то кабель можно использовать тот же самый. для dbug порта кабель у нас продается отдельно. Его отличие от того кабеля который дет в комплекте с ПЛК: отсутствие перемычки 4-5 контактов RJ12.
или Вы другое имел ввиду?
Спасибо Андрей за разъяснения.
Интересует вот ещё какой вопрос, когда в CoDeSys описываем переменные, которые будут "отправляться" в панель, нет типа BOOL. Я что-то не так понимаю или логические переменные надо "заворачивать" в целочисленные переменные и "разворачивать" в панели?
В целом вы поняли правильно. Хотя сам процесс "заворачивания" очень прост. Вы берете переменную в конфигурации ПЛК типа word и присваиваете каждому биту значения
k.1:=true;
k.10:=false;
в панели под биты выделите самые первые регистры. в 0 регистре биты адресуются с 0 по 15, в 1-м с 16 по 31 и т.д.