  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Владимир вы не можете проверить мой проект (см. вложение) ? На моем ПЛК он почему-то не работает. Выход 3 ПЛК не переключается (светодиод не загорается).
    Изменил таргет на 110-32М v2, залил в ПЛК -- работает.
    Визуально оба выхода постоянно горят (ну, глазами килогерц всё равно не увидишь, поэтому так и должно быть, что визуально оно просто горит).

    Вот видео из КДС: http://recordit.co/R65u4Wcdu7
    Счётчик импульсов бежит, всё в порядке.

    Что у вас показывает КДС в момент работы программы?

    Возможно, у 110-32 и 110-30 по разному распаяны выходы. Тут уж не знаю.

    Код:
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-32 
    Binary  VERSION 0.3.43 
    Need Target version >= 3.07 
    Compiled: 14:24:18 Sep 15 2015 
    STM32 binary version 114
    MAC 6A:77:00:FF:FE:F4 
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Возможно, у 110-32 и 110-30 по разному распаяны выходы. Тут уж не знаю.
    0) Из простого КДС быстрый выход нормально управляется?

    1) Можно попробовать: PRU1 (посмотреть будут ли реагировать другие два fast output).

    Если fast output 3 действительно не загорается, то можно попробовать так
    2) Более простую программу. Например, "пример blink"
    3) Спросить у ОВЕН одинаково ли управление fast output3 у 110-32М02 и 110-30М02. Возможно, на разных ПЛК выходы управляются разными битами
    4) Сделать PRU программу, которая выдаст единички во все выходы PRU и посмотреть включится ли fast output.
    5) Написать простую (не PRU) программу, мигающую 3-им быстрым выходом, и из памяти ПЛК считать где находится этот самый секретный бит

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Изменил таргет на 110-32М v2, залил в ПЛК -- работает.
    Визуально оба выхода постоянно горят (ну, глазами килогерц всё равно не увидишь, поэтому так и должно быть, что визуально оно просто горит).

    Вот видео из КДС: http://recordit.co/R65u4Wcdu7
    Счётчик импульсов бежит, всё в порядке.

    Что у вас показывает КДС в момент работы программы?

    Возможно, у 110-32 и 110-30 по разному распаяны выходы. Тут уж не знаю.
    Поставил самые свежие прошивку и Target для ПЛК110-30[М02]. Толку ноль.

    Секунд через 5 После запуска программы рвется связь с CoDeSys. Быстрые выходы ПЛК не переключаются.

    Быстрые выходы проверял, они исправны.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.01.2017 в 15:59.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Поставил самые свежие прошивку и Target для ПЛК110-30[М02]. Толку ноль.

    Секунд через 5 После запуска программы рвется связь с CoDeSys. Быстрые выходы ПЛК не переключаются.

    Быстрые выходы проверял, они исправны.
    Если организуете удалённый доступ к ПЛК и переведёте его в режим стоп (хвала тумблеру!), то могу посмотреть что там творится.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Если организуете удалённый доступ к ПЛК и переведёте его в режим стоп (хвала тумблеру!), то могу посмотреть что там творится.
    Залил PRU0.prg и PRU1.prg и ШД, управляемый от PRU0 закрутился.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.01.2017 в 16:44.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Залили PRU0.prg и PRU1.prg и ШД, управляемый от PRU0 закрутился.
    Странно, но, похоже, нужно подключать debug 232 и смотреть что пишет ПЛК при запуске (ну, если интересно разобраться почему без PRU1.prg не работает).

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Странно, но, похоже, нужно подключать debug 232 и смотреть что пишет ПЛК при запуске (ну, если интересно разобраться почему без PRU1.prg не работает).
    А у вас без PRU1.prg работает ? Возможно я что-то не так делал и поэтому без PRU1.prg не работало. Этот момент я еще уточню.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А у вас без PRU1.prg работает ?
    Надо проверить. Не помню.