В момент заливки нового проекта связь, естественно, рвется, что и приводит к тормозам; после этого она должна восстановиться.
Если восстановления связи не происходит, то, возможно, дело в новой версии программы и настроек слэйва в ней.
В момент заливки нового проекта связь, естественно, рвется, что и приводит к тормозам; после этого она должна восстановиться.
Если восстановления связи не происходит, то, возможно, дело в новой версии программы и настроек слэйва в ней.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Дело не в новой версии программы, при подключении через CDS к контроллеру, который выдает на СП информацию - получаем зависание.
Ох как это прискорбно...
А у меня 3 плк подключены к панели (1 - старый, 2 - М02)
И честно говоря на меня криво смотрят когда я дергаю разъем чтобы поменять настройки.
Есть ли смысл менять прошивки на новые (в ПЛК)?
Такая же история ! Связка СП310Р ( Мастер ) и ПЛК110-60
Попробуйте выставить следующие коммуникационные настройки:
Время ожидания - 20 мс
Таймаут - 10000 мс
Попыток - 10
Восстановление связи работает - в этом несложно убедиться, подключив панель к ПК и использовав в качестве слэйва OPC сервер. Мы несколько раз наблюдали проблемы с конкретными контроллерами - приведенные выше настройки редуцировали их.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
При таких настройках при отключении кабеля Ethernet , ошибка не вылазит и панель как бы зависает, но при этом если воткнуть кабель обратно работоспособность восстанавливается.
Добрый день!
подскажите пожалуйста как реализовать связь по TCP между ПЛК160(slave) и СП310(master), используя при этом энергонезависимую память панели оператора для сохранения важных значений(WORD) и можно ли реализовать вообще. заранее спасибо!