Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
Ну, я сплошь и рядом вижу "если вы берёте ОВЕН ПЛК, то ставьте button, т.к. иначе самизнаетечто".
С другой стороны, если наводка возникает так часто, то, кто те бесстрашные люди, готовые мириться с остановкой ПЛК в любой момент?
Остановка не происходит в "любой момент", а только под воздействием превышающей ГОСТ-вское значение ЭМ-помехи.
На столе не выключается. А в щитах бывает.
При этом ПЛК проходит жесткие испытания на воздействие помех по ГОСТ.
Мы могли бы просто говорить - у Вас помеховая обстановка не соответствует ГОСТу. Но это не правильно, мы рекомендуем людям использовать специально, по отзывам разработанный модуль button