Это нормально, что первый.
Вы четко, на 5..7 строчек, сформулируйте, что хотите.
1. Необходимо предусмотреть сигнализацию о неисправности ПЛК. Я сделал, следующим образом, с выхода ПЛК приходить сигнал на катушку реле, то есть пока в ПЛК есть программа реле будет постоянно подтянуто, в случае сбоя работы плк реле отпускается и через НЗ контакт выдает сигнализацию.
2. Теперь поступил другой вопрос, а вот что будет если ПЛК перейдет в режим "Стоп", мало вероятно конечно же, но все таки, по идеи как мне кажется должна сработать реализованная сигнализация, но я не уверен.
3. Теперь с Вашей подсказкой нашел о системных событиях и задача, сейчас пытаюсь в них разобраться как с помощью них следить за работой плк
1. Т.е. сухой контакт реле Вас устраивает? Ну там передать с него сигнал оперативному персоналу не проблема?
Настящей проблемой является диагностика состояния контроллера и модулей расширения, а не сигнализация аварии. Если ПЛК загнулся полностью - это тривиально. А если залип выход, или наоборот - пропал контакт в реле? Врет датчик? И таких вариантов множество. Вплоть до сбоев в памяти программы и данных. Все это чревато аварией, поскольку безаварийный останов оборудования становится невозможным. А варианты с резервированием сложны и дороги.