Тема: приборы для автоматизации итп, цтп

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wildelectric Посмотреть сообщение
    Всё верно! Боимся! и сколько нас таких убогих...
    А почему тогда не боитесь Конграфа?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А почему тогда не боитесь Конграфа?
    Потому что просто и понятно - слева входы, справа выходы, посередине фбд с подробнейшим описанием в хелпе все доступные библиотеки под рукой и не надо лазить через менеджер и искать нечто на англицком сокращённом..
    Не самый лучший вариант помоему, но лучше чем КДС

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гайворонский А. В. Посмотреть сообщение
    2. Идея с универсальным конфигуратором для итп/цтп/приточек в принципе понятна. Есть универсальная программа на контроллере, в неё при помощи конфигуратора с ПК загружается итоговая схема.
    .........
    Единственным недостатком такого решения будет отсутствие общей для прибора машины состояний. Именно о таком приборе идёт речь?
    Не совсем так, я бы сказал, совсем не так.
    Это былобы замечательно, только боюсь, памяти ПЛК63 на это не хватит.
    Я имел в виду следующее.
    Пишем отдельный конфигуратор, по типу ФБД редактора, только с малым количеством макроблоков. А дальше инженер КИП (ближе к теплотехнику) набирает скажем для ИТП - Один погодонезависимый контур (ГВС) + насосная группа из одного касоса (ГВС) + 1 погодозависимый контур с контролем обратки (отопление) + насосная группа из 2-х насосов (основной + резервыный) + группа подпитки. Далее подключает входы-выходы. Конфигуратор генерит файлы импорта для КДС, включая экраны!. А вот далее - как можно незаметнее КДС заливает это в контроллер.
    Такое возможно в принципе?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гайворонский а. в. Посмотреть сообщение
    1. сейчас ведётся предварительная проработка трм132м-01. схему подключения прилагаю. будут пожелания и предложения -- пишите!
    наконец-то!! надеюсь внешность у него будет как у трм133? и конфигурирование с компа?
    пожелания:
    1. обязательно предусмотреть переход в режим "лето"!! либо по внешнему контакту либо по уличной температуре (идеально и то и другое) при котором будет закрываться кзр цо и останавливаться насосы цо. иначе приходится бегать по всем объектам где трм32 и через хитрое меню выключать кзр цо, насосы и задвижки любой сантехник выключит/перекроет а в трм не полезут! а релюшки клац-клац кзр ё-ё жалко однако, ресурс у них есть. мне кажется можно использовать вход с3 а ревун отключать выключателем в шкафу либо какой либо из кнопок на мордашке.
    2. ревун. хотелось-бы вывести на этот выход (через конфигуратор) аварии не только насосов но и рмин цо, рмин гвс, перегрев/недогрев гвс и некий аварийный график по отоплению. то есть соединить все возможные аварии на этот выход, а расшифровку можно и на экранчик вывести.
    3. раз уж меряем давление в контуре цо и гвс неплохо бы было вырубать соответствующие насосы по уставкам рмин цо и рмин гвс. и главное при восстановлении давления автоматом запускать насосы! защиту от сх в виде дем-102 и так поставим, обычно им рвём питание контакторов независимо от того, чего там надумал контроллер.
    3. раз уж меряем давление в контуре цо логично было бы и клапан подпитки задействовать наример на 8выход мр-1
    4. для котеджно-дачных применений может пригодится возможность сконфигурировать выход "открыть кзр гвс" для работы с насосом загрузки бойлера. выход "открыть кзр цо" для вкл/выкл котла соот ветственно иметь возможностьтоб использовать как комнатный датчик а через тпрям ограничивать температуру котла в зависимости от тулич. при этом может понадобиться функция отключения насоса отопления во время приготовления гвс.

    пока такие мысли..

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гайворонский а. в. Посмотреть сообщение
    2. идея с универсальным конфигуратором для итп/цтп/приточек в принципе понятна. есть универсальная программа на контроллере, в неё при помощи конфигуратора с пк загружается итоговая схема. на схеме в конфигураторе указывается набор блоков (калориферов, вентиляторов, клапанов и т.п.). у каждого блока есть свои свойства (например, для электрокалорифера -- количество ступеней, тип управления, номера подключённых выходов и т.д.). у каждого блока есть условия включения и выключения (например, срабатыванеи дискретного датчика, сравнение сигнала с аналогового датчика с заданной велииной и т.д.). есть общие свойства прибора (например, индикация экранов). единственным недостатком такого решения будет отсутствие общей для прибора машины состояний. именно о таком приборе идёт речь?
    идея отличная (об этом и просим). а для экономии памяти, мне кажется, "универсальная праграмма" должна быть в конфигураторе а не в контроллере а в железо заливать надо выбранный алгоритм. по этому принципу работают Eclы от дафоса, там вместо конфигуратора карточки.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гайворонский а. в. Посмотреть сообщение
    по поводу летнего режима в отоплении. автоматический переход по температуре наружного воздуха -- само собой. а вот ручной -- нужен ли он? ведь летом отключаются насосы и закрывается кзр. одно случайное нажатие кнопки зимой -- и возможно замораживание отопления. может, сделать дополнительный ручной переход через меню по паролю?
    главный смысл именно в кнопке(переключателе) потому как местные сантехники точно не будут заходить в меню и набирать пароли. им это не надо! отвлекает ото сна! а нам каждое 30 апреля бегай по всей москве выключай.... на тех щитах где есть такой переключатель без проблем, где нет приезжайте, нажимайте, настраивайте! а дуракозащиту можно организовать в приборе, типа если на улице ниже +3 плевать на кнопку! запускаем насосы и приоткрываем кзр цо.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гайворонский а. в. Посмотреть сообщение
    5. клапан подпитки. это 2-позиционный регулятор, который включает выход 8 мр1 при сигнале на 8 аналоговом входе (датчике давления) ниже уставки? тогда этот датчик нужно перекинуть на цо?
    именно так!

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гайворонский а. в. Посмотреть сообщение
    6. в контуре гвс при аварии датчика температуры гвс, что делать? могу или оставить клапан в том же положении, в котором он был, тогда есть риск перегрева воды в контуре гвс (кипяток из-под крана), либо полностью закрыть кзр, тогда есть риск замораживания контура гвс, да и пользователи остануться без горячей воды.
    закрыть кзр немедленно! если недогрев - это заявка в жек до следующего дня терпит. а если перегрев а (зимой и пар получить недолго) это ожог причём сильный! а если какой дебил ребёнка сначала в ванну посадит а потом воду откроет? в любом случае уголовное дело!