У Вас же имеется отдельный БП + встроенный в ПЛК - вообще никаких проблем не вижу, я про одновременную работу датчиков с разными структурами выходного транзистора, только по току не перегружайте, особенно встроенный в ПЛК БП! Суть, надеюсь, понятна: например датчики n-p-n запитываем от встроенного в ПЛК БП(так как их меньше), тогда выход "+" этого БП подаём на общий провод дискретных входов(клемма "6"), а датчики p-n-p запитываем от отдельного БП и выход "-" этого БП также подаём на общий провод дискретных входов(клемма "6" ПЛК)!