Скажите, появится ли новая линейка обновлённого ПЛК160?
Скажите, появится ли новая линейка обновлённого ПЛК160?
Если в договоре отведена сумма на разработку ПО то отдать так и так придётся. Если этого пункта нет то и ПО отдавать не надо. А стыковать ПЛК110 и модули расширения дороже выходит чем взять один 160ый.
И у нас в городе вряд ли ПЛК могут поверить, только если отправлять куда-то, а этого делать не будут из-за полной остановки объекта.
Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 30.06.2016 в 15:31.
Нами и нашими потребителями была замечена проблема обмена между ПЛК со 2 и 3-м Кодесисом посредством сетевых переменных (UDP).
Удалось решить эту проблему.
Для этого необходимо:
1. Использовать NetVarUdp_LIB_V23.lib от 2009 года (не забываем перебилдить проект)
2. На ПЛК с прошивками от 0.3.43 до 0.3.56 необходимо поменять порядок байт в номере порта (настройки сети сетевых переменных) - пример: 1202=0x04B2 в соотв. поле надо записать 45572=0xB204
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Владислав, а может вы приложите нужную библиотеку. Я у себя обнаружил только версию 2006 года.
P.S. Я один из тех, кто пытал Вас, как этот обмен реализовать. В итоге уже сделал на ModBus TCP. Но на будущее пригодится.
На всякий случай выкладываю
Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 09.09.2016 в 10:08.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Доброго здоровья!
Владислав у пользователя RV9WFJ была проблема:
Имею ПЛК110-30.Р.М. [M02] прошивка m02v0.3.53. На чистом контроллере связь GateWay прекрасно устанавливается через TCP. Стоит в проект добавить "ModBus TCP Slave как к контроллеру больше не подключиться из CoDeSys по Ethernet. "
Пожалуйста выложите прошивку 0.3.43. Она должна снять эту проблему. Мне прошивка тоже нужна. Жаль что ее нельзя скачать из ПЛК. Такой ПЛК у меня есть.
Добрый день!
Пытаюсь считать с флешки серийный номер.
Вроде считывает какие то значения, но что это за значения?
Как их считать на компьютере?
Информация о флешке:
Volume: G:
Controller: SSS 6691 B3
Possible Memory Chip(s):
Toshiba TC58NVG5D2ELA48
Memory Type: MLC
Flash ID: 98D79432 7654
Flash CE: 1
VID: 0951
PID: 1625
Manufacturer: Kingston
Product: DT101 II
Query Vendor ID: Kingston
Query Product ID: DT101 II
Query Product Revision: 1.00
Physical Disk Capacity: 4002910208 Bytes
Windows Disk Capacity: 3994988544 Bytes
ПЛК выдает это:
001CC0EC348C
Серийный номер ПЛК в данный момент возможно как то получить?
Прочитайте заводские настройки, там есть серийник и многое другое.
У флешек есть поле - серийный номер. это строка, которую заполняет (или не заполняет) производитель.
Что в ней содержится, никак не стандартизовано, к сожалению
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый