  1. #1

    По умолчанию

    Как мне выделить регистр - например с адресом 512, для чтения регистра 50 выхода модуля (По отношению к модулю ПР мастер, по отношению к Скаде слейв.). Скрин, что я прикреплял, позволит это сделать?
    Последний раз редактировалось Jman; 27.12.2016 в 14:19.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Как мне выделить регистр - например с адресом 512, для чтения регистра 50 выхода модуля (По отношению к модулю ПР мастер, по отношению к Скаде слейв.). Скрин, что я прикреплял, позволит это сделать?
    Если еще и скада, то тогда нужно прочитанное значение мастером записать в регистр 512 и его уже скада будет читать, из того что было приложено не понятно было что там еще и скада присутствует, попробую сейчас образец приложить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ