подключил термопару к аналоговому входу плк, настроил параметры. но показания температуры отличаются от реальных. как можно организовать компенсацию холодного спая термопары на плк? в трмах она встроена.
подключил термопару к аналоговому входу плк, настроил параметры. но показания температуры отличаются от реальных. как можно организовать компенсацию холодного спая термопары на плк? в трмах она встроена.
на сколько отличаются?
В ПЛК она тоже встроена.
Когда в Codesys настраиваете вход на работу с термопарой, в параметрах модуля есть такой пункт cold junction compensation.
ris1.JPG
И как Вы реальные определяете?
А тип термопары точно выставлен правильно? Даже без коррекции такой ошибки быть не должно.
Термопара "ДТПL035-010/250 (-40C +600C)"
Тype of sensor TP_L
К ПЛК кроме термопары что-либо подключено? Через какой порт Вы логинитесь? Когда приобретён ПЛК?
Через второй аналоговый вход подключен Зонд10-ИД с унифицированным выходом 4-20мА.
Компьютер - контроллер через Ethernet.
Контроллер - ИП320 через RS485.
Купил в апреле 2009.
А что он покажет, если замкнуть накоротко?
И вставьте в конфигурацию модуль статистики - там тоже отображается температура одного из ХС.