В области конфигурации есть слово, в котором при нажатии кнопки изменяется бит.
К примеру обзовите klava
klava.5 - будет кнопка пуск-стоп
потом примерно так
VAR
R_TRIG1: R_TRIG;
SR_Obogrev: SR;
Obogrev_PLC_Kl: BOOL;
END_VAR
R_TRIG1(CLK:=Klava.5 , Q=> );
SR_Obogrev(SET1:=R_TRIG1.Q AND NOT SR_Obogrev.Q1 ,
RESET:=R_TRIG1.Q AND SR_Obogrev.Q1 , Q1=> Obogrev_PLC_Kl);




Ответить с цитированием