    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Я говорил про чтение с ПР200 когда она слейв, ведь об этом шла речь в начале, с самой ПР200 когда она мастер, да, сейчас специально проверил на чтение, читает по одному регистру.
    Юрий, добрый вечер.Вы работаете в тех поддержке и можете дать наиболее объективную оценку по этому вопросу,- доверяю. Днём на работе было не до форума. Но, гляжу тему для дискуссии я подкинул. Да, вы меня правильно поняли,- именно так у меня и происходит. хотел от удалённых слейвов (ПР-114 с AI и МЭ 110.220.3М) пропустить транзитом через ПР-200 некоторые параметры с обработкой их в 200-тке и далее на СП-307. При их подключении напрямую к СПшке (Master) никаких проблем,- всё летает, даже по радиомодему "Невод-5" в трёх км. (это три станции удалённого управления и мониторинга U,I напора насосов Р и t помещений скважин) от ~1 до ~3 км. так всё работает, но хотелось бы пропустить функции контроля ФАЗ и др. через блоки GT. для сигнализации и доп защиты, веь панелька логикой не обладает. Конечно, установка ПЛКшки решит решит проблемку, но я повёлся на... но ничего, это не самое неприятное, что бывает в жизни....

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,197

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikodim73 Посмотреть сообщение
    Юрий, добрый вечер.Вы работаете в тех поддержке и можете дать наиболее объективную оценку по этому вопросу,- доверяю. Днём на работе было не до форума. Но, гляжу тему для дискуссии я подкинул. Да, вы меня правильно поняли,- именно так у меня и происходит. хотел от удалённых слейвов (ПР-114 с AI и МЭ 110.220.3М) пропустить транзитом через ПР-200 некоторые параметры с обработкой их в 200-тке и далее на СП-307. При их подключении напрямую к СПшке (Master) никаких проблем,- всё летает, даже по радиомодему "Невод-5" в трёх км. (это три станции удалённого управления и мониторинга U,I напора насосов Р и t помещений скважин) от ~1 до ~3 км. так всё работает, но хотелось бы пропустить функции контроля ФАЗ и др. через блоки GT. для сигнализации и доп защиты, веь панелька логикой не обладает. Конечно, установка ПЛКшки решит решит проблемку, но я повёлся на... но ничего, это не самое неприятное, что бывает в жизни....
    У Вас ПР-200 лишняя. Если ее убрать, то все упростится. Потому, что Ваше умозаключение "веь панелька логикой не обладает" ложное.
    Не нужно никакого транзитного ПР-200, а хотелку про "функции контроля ФАЗ и др. через блоки GT. для сигнализации и доп защиты" можно делать прямо в панели.
    А > B ?:

    А высвободившееся ПР-200 используете в другом проекте.
    Последний раз редактировалось petera; 21.12.2016 в 10:12.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikodim73 Посмотреть сообщение
    Юрий, добрый вечер.Вы работаете в тех поддержке и можете дать наиболее объективную оценку по этому вопросу,- доверяю. Днём на работе было не до форума. Но, гляжу тему для дискуссии я подкинул. Да, вы меня правильно поняли,- именно так у меня и происходит. хотел от удалённых слейвов (ПР-114 с AI и МЭ 110.220.3М) пропустить транзитом через ПР-200 некоторые параметры с обработкой их в 200-тке и далее на СП-307. При их подключении напрямую к СПшке (Master) никаких проблем,- всё летает, даже по радиомодему "Невод-5" в трёх км. (это три станции удалённого управления и мониторинга U,I напора насосов Р и t помещений скважин) от ~1 до ~3 км. так всё работает, но хотелось бы пропустить функции контроля ФАЗ и др. через блоки GT. для сигнализации и доп защиты, веь панелька логикой не обладает. Конечно, установка ПЛКшки решит решит проблемку, но я повёлся на... но ничего, это не самое неприятное, что бывает в жизни....
    Добрый день! По Вашим вводным данным, все должно быть реализуемо, буквально неделю назад, я сталкивался с задачей транзита данных через ПР200 с небольшой обработкой и отдачей на панель СП307 и далее по TCP на верхний уровень, все работало, у Вас где-то ошибка в настройках. Ну и как уже здесь говорили, файлы проектов могли бы облегчить решение проблемы. Так же обратите внимание на тот момент, что если у Вас не предполагается наличие в ПР200 большого кол-ва логики, то просто сравнить числа можно и в СП307 с помощью макросов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Юрий, спасибо за помощь с сетевым протоколом, разобрался и соединил 2 устройства ПР200 так как нужно - более 2-х пока нет нужды, сделал транзит от одного аналогово входа 4-20 указав как 700-1200 на 2 выхода, но с выхода молчок зацепил 2 прибора ТРМ1 и Диск250М оба указывают обрый датчика, но как я понял сигнал уже на выходе должен быть активный и подпора (опорного напряжения) не должен требовать или ошибаюсь я сигнал пассивный и нужно доп. напряжение ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Юрий, спасибо за помощь с сетевым протоколом, разобрался и соединил 2 устройства ПР200 так как нужно - более 2-х пока нет нужды, сделал транзит от одного аналогово входа 4-20 указав как 700-1200 на 2 выхода, но с выхода молчок зацепил 2 прибора ТРМ1 и Диск250М оба указывают обрый датчика, но как я понял сигнал уже на выходе должен быть активный и подпора (опорного напряжения) не должен требовать или ошибаюсь я сигнал пассивный и нужно доп. напряжение ?
    Добрый день! Я с трудом понял о чем речь, но похоже что питание Вы не подаете на аналоговый выход, посмотрите в руководстве на ПР200 схемы подключения там все указано.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    спасибо, нет питания я не подавал а подав +24 вольта с БГР-4 24/24 получил К/З и на приборе 1200 то есть максимум - спасибо прочту наверное ошибка моя в подключении

  7. #7

    По умолчанию

    Юрий, спасибо, я только что заметил что аналоговые входа можно сделать дискретными и также использовать как 1 и 0 блин ПР200 офигенная штука - я не думал что на столько

  8. #8

    Unhappy Перестал открывать проекты. Ругается по разному.

    Сегодня вставил в готовый проект макрос и все - перестал открываться. предыдущая копия тоже перестала.err1.JPGerr2.JPGerr2_после_err1.JPG. Что делать? писать все заново?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl 3.owl (7.41 Мб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: owl v1.01.owl (10.90 Мб, Просмотров: 22)

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,732

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Demakoy Посмотреть сообщение
    Сегодня вставил в готовый проект макрос и все - перестал открываться. предыдущая копия тоже перестала.err1.JPGerr2.JPGerr2_после_err1.JPG. Что делать? писать все заново?
    У меня ОЛ последней версии, файл с именем "3" открывается:

    ОЛ_1.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.