    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Проще кондуктометрический (металлические штыри), но в таких условиях можно получить сильное разрушение датчиков вследствие электролиза и загрязнение раствора. Так что - ёмкостные с обязательной регулировкой (в ассортименте ТЕКО пошарьте)...
    Вот есть достойные.
    И к слову: емкостные датчики сейчас все кому не лень делают.