    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А про ПИД, который регулирует число периодов сетевого напряжения, подаваемых на компрессор знаете ?
    Еще пока не знаю!
    Это как?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Еще пока не знаю!
    Это как?
    Выходной сигнал такого ПИД-регулятора - количество периодов сетевого напряжения, подаваемых на объект регулирования (компрессор) за фиксированный интервал времени. Чем больше рассогласование, тем больше времени работает компрессор за фиксированный интервал времени. Только фиксированный интервал должен быть достаточно большим, иначе компрессор долго не протянет.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Выходной сигнал такого ПИД-регулятора - количество периодов сетевого напряжения, подаваемых на объект регулирования (компрессор) за фиксированный интервал времени. Чем больше рассогласование, тем больше времени работает компрессор за фиксированный интервал времени. Только фиксированный интервал должен быть достаточно большим, иначе компрессор долго не протянет.
    Типа ШИМ сигнала, только частота очень маленькая (?), типа такого(?). Объясните пожалуйста для ПТУшника. Спасибо!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    фиксированный интервал времени
    Что-то смотрю, не могу разобраться с этим интервалом. Как можно переделать программный ПИД регулятор Овен, под двух позиционный. Чтобы фиксированный интервал выдавал. Его в паспорте пишут, этот интервал? Извините, я в этом пока разбираюсь. Буду благодарен за любой совет.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Что-то смотрю, не могу разобраться с этим интервалом. Как можно переделать программный ПИД регулятор Овен, под двух позиционный. Чтобы фиксированный интервал выдавал. Его в паспорте пишут, этот интервал? Извините, я в этом пока разбираюсь. Буду благодарен за любой совет.
    Стандартный ПИД выдает на выходе напряжение 0...10 В. Умножьте эту величину на коэффициент, например 10 и получите интервал 0...100. Придайте ему размерность секунды. Тогда, если ПИД будет выдавать величину 50, то это будет означать, что компрессор надо включить на 50 секунд на заданном фиксированном интервале.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.12.2016 в 13:35.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Стандартный ПИД выдает на выходе напряжение 0...10 В. Умножьте эту величину на коэффициент, например 10 и получите интервал 0...100. Придайте ему размерность секунды. Тогда, если ПИД будет выдавать величину 50, то это будет означать, что компрессор надо включить на 50 секунд на заданном фиксированном интервале.
    Вы гений! Спасибо огромное!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Вы гений! Спасибо огромное!
    Весьма польщен.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Весьма польщен.
    паспорт смотрю на компрессор, обычный, от домашнего холодильника, нет там времени работы минимального. Сколько это может быть, чтоб реально, аппарат не навернулся раньше времени.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Похожие темы

  1. СПК+Термостат по RS485
    от ChemDevil в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 22:13
  2. СПК110 + термостат(RS-485)
    от barsik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 07:31
  3. ТРМ 201 комнатный термостат
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 16:37
  4. Автоматизирую жидкостный термостат
    от Александр Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 12:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •