Цитата Сообщение от Дмитрий Камский Посмотреть сообщение
Что ж такое то... Хорошо. Я никому ничего не навязываю. Что кому и куда следует, выбирает сам. Но, просто интересно, "какие Ваши доказательства"© что именно 5 А критичное значение? Я вот вижу что, производитель на своём оборудовании ставит безвинтовые клемники, в большом количестве, даже там где расчётный ток >10 A (клемник по паспорту до 20 А). Даёт гарантию, мы контролируем. Всё всех устраивает... В чём проблема, где мой прокол?
Вообще, в рамках этой ветки, речь идёт как раз о сравнительно слаботочных соединениях. И разговор о больших токах, это уж действительно холивар, символ веры. Так что в ПР безвинтовые (самозажимные) контактные клеммы имеют право быть. И даже довольно часто применяются в подобных девайсах разных производителей.
Те клемники с которыми приходилось встречаться. Впечатление от них - отрицательное, т.к. выгорают.
з.ы. оффтоп, но. По поводу монтажа проводов с обжимкой наконечиками или без. Просто по опыту - без накончников провода монтировать можно только в герметичном шкафу. На "свежем воздухе" голая медь быстро окисляется со всеми вытекающими.
Ещё азотом наполните, для полного феншуя. И от пром. атмосферы многое зависит - если хим. предприятие, то понятно какой там "свежий воздух" - золото окислится, не только медь...
По 30-50 лет оборудование работает без обжимок, с винтовыми клемниками.