    После общения с Дмитрием Харьковым нашли причину. Оказывается, ТРМ148-Р передает R.OUT, только если канал собран полностью - подключены выходные элементы (реле) в канале. Передача пошла, МВУ8-И сигнал принимает, светодиоды каналов 1 и 2 мигают, R.OE изменяется. Огромное спасибо Дмитрию!

    для capzap
    при интеллектуальном управлении записи в слейв не происходит - сетевой вход слейва слушает трафик и считывает результаты запроса Мастера нужного параметра.