Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
1. нет, нельзя.
2. Запись уставки осуществляется функцией 0х10 по адресу регистра 0х02 (тип переменной Int16) - http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm201_032.pdf
Евгений, доброго времени суток.

По ТРМ-201 есть еще вопросы.

не получается подключить ТРМ-201 к контроллеру Delta DVP по протоколу ModBus.
Родная программа видит прибор без проблем.

Сторонние программы для контроля сом-порта в упор не видят ТРМку...
И контроллер тоже не видит.


Что посоветуете?