Тема: Внешний блок питания ПЛК160

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Внешний блок питания ПЛК160

    Добрый день, столкнулся с вот какой проблемой: у меня есть ПЛК 160 и датчики температуры ДТС с выходом 4-20 мА. При запитывании от внутреннего БП все работает хорошо, а вот когда запитываешь от внешнего БП - ошибка (банально не видит сигнал). Пытался объединить "-" БП и ПЛК - безрезультатно. Подскажите. как сделать так, чтобы датчик, запитанный от внешнего БП, был виден ПЛК?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Схема где? "Минусы" источников должны быть соединены...

  3. #3

    По умолчанию

    Схема подключения такая - подключение.png. Но соединение "-" результатов не дало.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_777 Посмотреть сообщение
    Схема подключения такая - подключение.png. Но соединение "-" результатов не дало.
    На клемму +ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма +Uпит) подаём "плюс" от внешнего источника. Клемму -ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма Out) соединяем с клеммой AI1+ ПЛК160. Клемму AI1C ПЛК160 соединяем с "минусом" внешнего источника. Всё должно заработать, если НПТ ненароком не помер. Общий принцип соединений/измерений прикрепил, Rизм могут находиться внутри прибора.
    Я также не люблю использовать внутренние источники при питании датчиков с токовым выходом. Петля 4-20 мА предполагает удалённость датчика, что влечёт повышенный риск повреждения проводов/кабеля.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Woolfy; 19.11.2016 в 15:17.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    На клемму +ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма +Uпит) подаём "плюс" от внешнего источника. Клемму -ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма Out) соединяем с клеммой AI1+ ПЛК160. Клемму AI1C ПЛК160 соединяем с "минусом" внешнего источника. Всё должно заработать, если НПТ ненароком не помер. Общий принцип соединений/измерений прикрепил, Rизм могут находиться внутри прибора.
    Я также не люблю использовать внутренние источники при питании датчиков с токовым выходом. Петля 4-20 мА предполагает удалённость датчика, что влечёт повышенный риск повреждения проводов/кабеля.
    Ваша схема также питается от внутреннего БП. Внешнего БП там нет.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_777 Посмотреть сообщение
    Ваша схема также питается от внутреннего БП. Внешнего БП там нет.
    В реальности схема питается от внешнего БП. Внутренний сделан резервным...

  7. #7
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    На клемму +ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма +Uпит) подаём "плюс" от внешнего источника. Клемму -ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма Out) соединяем с клеммой AI1+ ПЛК160. Клемму AI1C ПЛК160 соединяем с "минусом" внешнего источника. Всё должно заработать, если НПТ ненароком не помер. Общий принцип соединений/измерений прикрепил, Rизм могут находиться внутри прибора.
    Я также не люблю использовать внутренние источники при питании датчиков с токовым выходом. Петля 4-20 мА предполагает удалённость датчика, что влечёт повышенный риск повреждения проводов/кабеля.
    Что за символ кружочек с чёрточкой?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Что за символ кружочек с чёрточкой?
    Рисовал греческую букву "Тета". А вы какое УГО применяете для датчиков температуры с выходом 4-20 мА?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_777 Посмотреть сообщение
    Добрый день, столкнулся с вот какой проблемой: у меня есть ПЛК 160 и датчики температуры ДТС с выходом 4-20 мА. При запитывании от внутреннего БП все работает хорошо, а вот когда запитываешь от внешнего БП - ошибка (банально не видит сигнал). Пытался объединить "-" БП и ПЛК - безрезультатно. Подскажите. как сделать так, чтобы датчик, запитанный от внешнего БП, был виден ПЛК?
    Приведи схему при запитывании от внутреннего источника питания.

  10. #10

    По умолчанию

    Та же самая, только внешний БП заменен внутренним.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Блок питания для НПТ-1
    от SpotaREV в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:51
  2. блок питания PLUS
    от zamnarzanom в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 16:10
  3. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 09:37
  4. блок питания с Ups
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 21:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •