Вам это не нужно.
Почему : Ключевые слова вашего сообщения -Если не догадываетесь, как защиту сделать, то незачем лезть в дебри.Чтобы не спалить дорогой ПЧВ, когда +24 с ПР200 "вдруг" пройдет на выход АО, а с него на вход ПЧВ! Я не знаю, как осуществляется защита.
Вам нужна цепь защиты на... всякий случай.
Берёте паспорт на привод, смотрите сопротивление входа4-20ма.
(или РЗУ 4-20 , что намного быстрее).
Выясняете какое напряжение падает на входе при 20ма.
Ставите параллельно входу привода TVS диод на напряжение в 1,3-1,5 раза выше вычисленного падения напряжения.
В цепи 4-20ма ставите последовательно гасящий резистор, (его сопротивление и мощность тоже нужно рассчитать), ориентировочно 100-300 ом.
Всё.
Запитывать схему АО по напряжению, где микросхема ЦАП имеет питание 5...15В(?), от 24В - это глупость, еще большая глупость запитывать от встроенного выпрямителя +24В ПР200, который не имеет ни схемы линейной стабилизации, ни LC-фильтров.
ТВС-диоды у меня стоят, но они предназначены совершенно для других целей: для защиты от импульсной помехи при грозовых разрядах.
Вы вспомните лучше, какой ЦАП стоит в АО с выходом по напряжению - ключевые слова моего сообщения, я про это спрашивал! Я питаю АО от линейно-стабилизированного внешнего источника +10В и всё работает..
Последний раз редактировалось По самые по...; 17.11.2016 в 21:22.
Отпаял одну из плат АО. Кинул питание +10В на V+ и V-. С обратной стороны установлена AD5310, запитана напряжением 4,1В. Выход ЦАПа заводится через резистор на инвертирующий вход операционного усилителя в корпусе SC70-5, с буквами AAJA(?), марку его не нашел. Оперок запитан почему-то на 5В, в статике, сопрягается с выходным каскадом на транзисторах. Дальше схему пока не копал..