Показано с 1 по 10 из 5305

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,434

    По умолчанию

    Jman ваша переменная либо не энергонезависимая, либо переписывается программой.

    Ну и последнюю версию ОЛ поставьте, на каких-то из предыдущих был этот баг.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Jman ваша переменная либо не энергонезависимая, либо переписывается программой.

    Ну и последнюю версию ОЛ поставьте, на каких-то из предыдущих был этот баг.
    Версия 1.8.93, Переменная энергозависимая - стоит галочка, используется только на экране и все.

  3. #3

    По умолчанию

    Вот так работает. В большем проекте нет =( Хотя делаю то же самое, только на другом экране с переходом. Кстати, возможно - ли добавить к кнопкам уменьшения и увеличения дебаунс? Что бы быстро переменная не редактировалась.
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Вот так работает. В большем проекте нет =( Хотя делаю то же самое, только на другом экране с переходом. Кстати, возможно - ли добавить к кнопкам уменьшения и увеличения дебаунс? Что бы быстро переменная не редактировалась.
    Так на экране нет привязки к переменной, возможно в большом проекте в эту переменную пишется из другого места.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •