Цитата Сообщение от Геннадий_Власенко Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Закупили ПР200-24.2.1.0 для организации счетчика продукции и последующей передачи данных через RS-485 на скаду для ведения учета (за смену, сутки...). Подключили реле ПР200 через преобразователь АС-4 (RS-485-USB).
Скада является мастером, ПР-200 - слейвом. В скаде видим дискретные входа (адреса регистров 0x1000 – 0x1007) и даже часы реального времени (адреса регистров 0x0400 – 0x0408), но вот сетевые переменные (адреса регистров 0x0200 – 0x023F) не вижу. Почему я не вижу сетевые переменные?
Добрый день! А самой программе OL они заданы, дело в том, что те адреса что вы видите они присутствуют по умолчанию, а сетевые переменные формируются в программе пользователя, Вам необходимо их создать в программе, для проверки можно повесить на них константу, и тогда они будут читаться по интерфейсу.