Цитата Сообщение от plotnik.off86 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,подскажите решение такой проблемы с ПР200, прибор работал на управлении электродным котлом отопления (3 фазы+управление насосом,2 датчика температуры).Первый раз произошло через месяц работы,программа встала,все энергонезависимые вводные встали на 0,аналоговые датчики работали и их параметры выводились на экран как обычно.Перезалил программу прибор обратно заработал.Второй раз звоночик прошел через 2 недели,ситуация такая-же как и ранее.Залил немного изменённую программу,прибор работал неделю,потом произошло совсем странное,контроль управлением дискретным выходом у меня выведен на красный светодиод,прибор самостоятельно включал - выключал нагрузку без всякой логики, в конце концов диодик просто мерцал как хотел.Что предпринять?А то эта штука уже два раза у меня дом заморозила.
Проблему со слетанием энергонезависимых переменных на данный момент исправили в релизах 1.8.9х
Обновите встроенное ПО ПР200.
PS
Проверьте цепи питания реле: сброс энергонезависимых переменных происходит при дребезге питающего напряжения, или при перегруженном БП 24в в момент подачи напряжения (если ПР200-24хххх)