Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Для корректной работы блок питания должен выключится ранее ПЛК.
    Микросхема DD2 -- ADUM1200
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (208.3 Кб, Просмотров: 104)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Для корректной работы блок питания должен выключится ранее ПЛК.
    Микросхема DD2 -- ADUM1200
    А на кой хрен DA23 запитана от внешнего источника питания ?

    Каковы номиналы резисторов R159, R169 ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Для корректной работы блок питания должен выключится ранее ПЛК.
    Подайте на U1 напряжение от встроенного в ПЛК ИП и будет счастье. Я в своем проекте так и сделал.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Ага, и где та граница, где реле безопасности уже НЕОБХОДИМО ставить, и где НЕОБЯЗАТЕЛЬНО? Я с помощью ПР114 модернизировал ручной гидравлический пресс, так даже кнопку "Аварийный стоп" не стал ставить (в оригинале не было). Работает без проблем, за исключением косяка, описанного Алексеем Геннадьевичем. А Scream вон, ПЛК к несложному станку прикрутил и поимел проблемы.
    По моим наблюдениям, реле безопасности применяют в сложных станках с несколькими контроллерами или частями оборудования, способными некоторое время работать без ПЛК...
    Смотрите в ГОСТах. Скажу сразу: чёткого указания и там нет.
    Но остановы групп 1,2 с помощью реле безопасности организовать проще.
    Цитата Сообщение от Бинкевич Игорь Посмотреть сообщение
    Есть правила хорошего тона при проектировании автоматики.
    1. Разделительный трансформатор 400/230 для питания цифровой части .
    2. Отдельные блоки питания для исполнительных и цифровых устройств.
    3. Реле безопасности и реле контроля напряжения.
    4. Применение плавких предохранителей (но не автоматов в ответственных цепях).
    1) А блок сетевого фильтра для чего придуман?
    2) Согласен, сам так делаю. Неисправности искать легче.
    3) В зависимости от станка, какой останов нужно организовать.
    4) "жучков" всё равно наставят...
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Следует отметить, что использование соответствующего нагрузке БП либо нагружение встроенного БП (если от него запитаны быстрые выхода К) позволяет избегать самопроизвольного срабатывания К выходов при выключении питания.
    Не надо ля-ля. Быстрые выхода открываются при отсутствии питания контроллера с гарантией примерно в 100%.
    Даже если его полгода не включали.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение

    Не надо ля-ля. Быстрые выхода открываются при отсутствии питания контроллера с гарантией примерно в 100%.
    Даже если его полгода не включали.
    Т.е. если на любое оборудование подать 1/2 всего питания,оно работает хорошо, а вот тут не работает?
    Речь идёт лишь о правильном подключении,а не о выходе из строя одного из БП.
    Для таких случаев делают релейную систему защиты(и это правильно).
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Т.е. если на любое оборудование подать 1/2 всего питания,оно работает хорошо, а вот тут не работает?
    Речь идёт лишь о правильном подключении,а не о выходе из строя одного из БП.
    Для таких случаев делают релейную систему защиты(и это правильно).
    Опять.....
    Достаточно вы уже сказали.
    Все всё поняли.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Т.е. если на любое оборудование подать 1/2 всего питания,оно работает хорошо, а вот тут не работает?
    Речь идёт лишь о правильном подключении,а не о выходе из строя одного из БП.
    Для таких случаев делают релейную систему защиты(и это правильно).
    Как выяснилось с быстрыми выходами в ПЛК110 и ПЛК160 из-за схемотехнической ошибки ситуация ужасная. Если на U1 подать напряжение от внешнего источника, то при обесточенном ПЛК быстрые выходы откроются. Представьте ситуацию - отказал источник питания в ПЛК и все быстрые выходы открылись.
    Промаргивание быстрых выходов при включении ПЛК, о которых так долго и упорно писал Scream просто цветочки.

    189 постов исписали пока К.Валюнин не выложил фрагмент схемы, а VaBo не указал на этот грубейший косяк.

    Если драйвер ADUM1200 до сих пор используется в не скорректированной схеме управления быстрыми выходами, то ни о каком исправлении косяка, о чем всех уверял К.Валюнимн, речи идти не может.
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.11.2016 в 19:20.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если драйвер ADUM1200 до сих пор используется в не скорректированной схеме управления быстрыми выходами, то ни о каком исправлении косяка, о чем всех уверял К.Валюним, речи идти не может.
    Так часть переписки назад посмотрите: была указана проблема и далее почтовая переписка с моим участием (от Прибориста)
    Далее выложил часть схемы с указанием элемента, который является причиной поведения.
    Для М02 данное поведение не подтвердилось при проверке замечания.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Так часть переписки назад посмотрите: была указана проблема и далее почтовая переписка с моим участием (от Прибориста)
    Далее выложил часть схемы с указанием элемента, который является причиной поведения.
    Для М02 данное поведение не подтвердилось при проверке замечания.
    Если в М02 использовано схемотехническое решение, которое приведено в фрагменте схемы (см. #190), то будет то, что я написал в посте #214.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Т.е. если на любое оборудование подать 1/2 всего питания,оно работает хорошо, а вот тут не работает?
    Речь идёт лишь о правильном подключении,а не о выходе из строя одного из БП.
    Для таких случаев делают релейную систему защиты(и это правильно).
    Про это писал http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post225724
    И как из бага с быстрыми выходами сделать фичу: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post225882

    Хватит выкручиваться...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •