Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
При старте ПЛК тестирует светодиоды и пищалку. Реальные выхода не коммутируются.
Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
Кем почищено?
Давно известная проблема на старый ПЛК110.
При включении промаргивают быстрые выхода.
Техподдержка признала проблему, сказала решать будут выпуском новой версии ПЛК М01-М02.


Гремит зачастую очень неприятно, по возможности решаем проблему запитыванием COM1 через свободный выход (+таймер на включение выхода при загрузке ПЛК)
И я говорю что коммутируются.

И еще раз задам вопрос Владиславу, может ли пользователь ничайно так сделать? Есть ли вероятность что это косяк пользователя? Codesys не ограничивает пользователя от таких вещей?