А подскажите, почему адреса необходимо выставлять именно кратные 8? Я обычно нумерую по порядку со стандартного 16 и далее 17, 18...
А подскажите, почему адреса необходимо выставлять именно кратные 8? Я обычно нумерую по порядку со стандартного 16 и далее 17, 18...
Любой человек - система автоматического управления. Главное правильно выбрать задающее воздействие и исключить возмущающее.
И я обычно выставляю по порядку. Если на схеме обозначение А1, то адрес 1, если А2 -2. Так меньше запоминать надо. Пока проблем не возникало.
Я выше описывал проблему. Тоже выставлял по порядку. Только начинал с 1. И 1 модуль не подтягивался. Позвонил в техподдержку. Ребята сказали - выставляйте адреса кратные 8-ми и адрес поменьше, например 9600. Я так и сделал и все заработало.
Здравствуйте. Подскажите, где меняется протокол ОВЕН на МодБас? Такая же проблема. Конфигуратором цепляюсь к аналоговому модулю, все ОК, а вот СПК не видит его. Заранее спасибо.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Аналоговый модуль выводов МУ110-224.8И(I) с выходом 4-20мА
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 31.03.2021 в 08:31.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Огромное спасибо. Попробую.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk