Имеется частотник danfoss fc51 , спк 207, подцеплены по rs 485 . С грехом пополам настроил и удалось запустить. Почему двигатель дергается ? при управлении непосредственно с конфигуратора Овен ПЧВ подобных проблем не возникало. Где я ошибся?
Скорее всего связь не устойчивая. В настройках ПЧВ задано останов двигателя при пропадании связи. Увеличь в настройках ПЧВ время реакции на пропадание связи с СПК.
Скорее всего связь не устойчивая. В настройках ПЧВ задано останов двигателя при пропадании связи. Увеличь в настройках ПЧВ время реакции на пропадание связи с СПК.
Уже увеличил. Пинаться стал меньше, но все же пинается.
Фирменный косяк от Овен. Ошибка обработки буфера (в ПЧВ)
Кратко - запрос для 8A (и всех других - если есть) пилим на куски не более 48 байт (возможно больше, нет времени разбираться).
Энта ошибка кочует из девайса в девайс. Кое-где исправили...
Можно подробней, когда время появится, или Экспорт годного устройства? Последнее было бы намного полезней ибо с прописью каналов, пока не особо силен.
Я уже подумывал попробовать опросить 8А, прописав командные слова своими силами.
Но это тоже нужная вещь. Не понял, правда, как и где ТС ставил 0.001 и 0.4 8( и какой редиска из Овена насоветовал))
То что я предложил - это самый простой вариант решения проблемы. Ковыряться с оптимизацией опроса МВ110-8А много сложнее и дольше. Я думаю автор темы не активные стержни на атомной станции двигает посредством ПЧ.
Последний раз редактировалось Вольд; 31.10.2016 в 13:10.