1. Какая ошибка выдается при диагностике МодБас слейвов?
2. На сколько я помню именно в аналоговых модулях есть смена протокола работы. По умолчанию стоит протокол ОВЕН, а не МодБас. Я первый раз на этом попался.
3. При конфигурировании модулей проверяли входные сигналы из конфигуратора? А то у нас тут проектировщики с монтажниками учудили, при подключении датчиков 4-20мА, в итоге модуль сейчас в ремонте.




Ответить с цитированием
У меня всего три входящих сигнала. Но я пока их не подключал. На первом модуле - 2 датчика температуры (2 провода. Думаю их садить на A1-2 и A1-3). Датчики одинаковые ноунейм. Но оборудование тетрапак. Так что явно не русские. На второй модуль подается сигнал 4-20мА с кондуктометра. Есть какие-то сложности с подключением? По ходу надо делать так, но я пока не разобрался до конца.