  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.10.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Пр-ка для того , чтобы убрать десяток контакторов и реле в схеме управления. Ну а если есть аналоговые входы-выходы, то почему бы не сделать и слежение по току. Про ПИД и разговора не было, да он там и не нужен. Мне достаточно дельты в 100 А. Если для Вас обратная связь по току - просто, то для меня нет. SIPIN W5 - промышленный цифровой регулятор мощности. Работал только с ПР110, по этому и прошу совета.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от limir62 Посмотреть сообщение
    Пр-ка для того , чтобы убрать десяток контакторов и реле в схеме управления.
    Что у вас десяток контакторов в схеме управления делает? Силовую часть покажите.
    Ну а если есть аналоговые входы-выходы, то почему бы не сделать и слежение по току. Мне достаточно дельты в 100 А.
    Кто регулировку производить будет и когда? Если оператор и регулярно - то нужна панель оператора. СМИ-1 или ИП320.
    Если для Вас обратная связь по току - просто, то для меня нет.
    ТАУ курить будете?
    SIPIN W5 - промышленный цифровой регулятор мощности.
    В каком режиме сейчас осуществляется регулирование?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.10.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Схему выложу в понедельник. Управление двумя линиями навивки в одном щите.

    Регулировки не надо. Система плавно, за 5-10 секунд, поднимает ток до уставки 4000 А. Уставка задается при программировании, и оператору недоступна. Регулировка позиционная, с гистерезисом 100 А. Ограничение накладывает вводной автомат на подстанции - 500 А. Трансформатор ОСКР 320 380/ 42-36-32, коэффициент трансформации ~ 10.

    Сейчас управление SIPINом - 0-5 V.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от limir62 Посмотреть сообщение
    Схему выложу в понедельник. Управление двумя линиями навивки в одном щите.

    Регулировки не надо. Система плавно, за 5-10 секунд, поднимает ток до уставки 4000 А.
    Для плавного выхода на уставку -RAMP
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl RAMP.owl (1.55 Мб, Просмотров: 46)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.10.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Выкладываю схему. Прикрепить файл не получается.
    https://drive.google.com/file/d/0B9L...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B9L...ew?usp=sharing

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.10.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Для плавного выхода на уставку -RAMP
    Макрос попробовал,спасибо. Не понял назначение RAMP2. Немного освобожусь, и сяду восполнять пробелы. Последний проект делал 2 года назад, на ПР110.
    С ПР200(ПР114) вообще не знаком. Пока собираю информацию.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от limir62 Посмотреть сообщение
    Макрос попробовал,спасибо. Не понял назначение RAMP2.
    Макрос изначально "заточен" под работу с системной переменной "секунды", т.к. контролируются медленные процессы. RAMP2 - подключен штатно.
    А силовая схема от установки где?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.10.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Пост №13 ссылка на гугл- диск

Похожие темы

  1. Установка варистора параллельно нагрузке
    от diver1904 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 21:14
  2. Диммирование на ПР114, ПР200
    от Moiseev_Alexandr в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 17:36
  3. Система поддержания уровня воды
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:02
  4. Плавное изменение амплитуды тока в нагрузке
    от Serebro в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 19:16
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •