Я проверял все описанное выше в связке ПР200 и ModBus Slave на ПК через преобразователь, самый надежный вариант при котором у меня бит статуса изменялся всегда-добавить в сетевые устройства реальный адрес регистра ПЧВ на чтение, можно его никуда не заводить, в таком варианте бит статуса у меня изменяется мгновенно если пропадает связь независимо от того записываем мы в устройство данные или нет, по изменению состояния или с использованием флагов, также и при перезапуске ПР200.
Если есть преобразователь, можно проверить так как это делал я, с реальными адресами устройства, скоростью обмена и номерами регистров.