Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
Вообще когда тестил в связке с ПЧ - не менялся. Сейчас физически ПЧ нет, уехал на объект, проверить не могу. Но при отсутствии ПЧ - бит не меняется. Хотя на мой взгляд должен, если он срабатывает только при обрыве связи, а не при её отсутствии - это некорректно. Для примера: на объекте отключилось питание. После включения ПЧ по каким-либо причинам не вышел на связь - мы об этом не узнаем по этому биту получается.
Я проверял все описанное выше в связке ПР200 и ModBus Slave на ПК через преобразователь, самый надежный вариант при котором у меня бит статуса изменялся всегда-добавить в сетевые устройства реальный адрес регистра ПЧВ на чтение, можно его никуда не заводить, в таком варианте бит статуса у меня изменяется мгновенно если пропадает связь независимо от того записываем мы в устройство данные или нет, по изменению состояния или с использованием флагов, также и при перезапуске ПР200.

Если есть преобразователь, можно проверить так как это делал я, с реальными адресами устройства, скоростью обмена и номерами регистров.