Показано с 1 по 5 из 5

Тема: проблема с мва8

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    1. на мва приходит ток (про вольтметр писал, т.к. измеряли на резисторе)
    схема: sheme.zip
    2. источников помех вблизи нет
    3. проходит минут 10-20
    4. в щите еще два мдвв и один плк154-220.и-l, пока работают без сбоев
    5. подключение по Rs-485 следующее: плк154-220.и-l -> мва8 -> мдвв-р -> мдвв-р -> пкп1 -> пкп1 -> пкп1 -> пкп1 -> пкп1. опрашивает контроллер, протокол овен, скорость 28.8к.

    P.s.
    сегодня второй вход мва заработал, оказалось, что самостоятельно слетели некоторые настройки конфигурации мва (с чем это связано??). после переконфигурации пока работает.

  2. #2

    По умолчанию

    самостоятельный "слет настроек" - вещь совершенно не объяснимая, и почему то не повторяемая. чтобы исключить возможность слета настроек поставьте первую перемычку на мва в состояние замкнуто.
    ну и убедитесь, что случайно никто их не сбивает.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •