1. на мва приходит ток (про вольтметр писал, т.к. измеряли на резисторе)
схема: sheme.zip
2. источников помех вблизи нет
3. проходит минут 10-20
4. в щите еще два мдвв и один плк154-220.и-l, пока работают без сбоев
5. подключение по Rs-485 следующее: плк154-220.и-l -> мва8 -> мдвв-р -> мдвв-р -> пкп1 -> пкп1 -> пкп1 -> пкп1 -> пкп1. опрашивает контроллер, протокол овен, скорость 28.8к.
P.s.
сегодня второй вход мва заработал, оказалось, что самостоятельно слетели некоторые настройки конфигурации мва (с чем это связано??). после переконфигурации пока работает.
-
Супер Модератор
самостоятельный "слет настроек" - вещь совершенно не объяснимая, и почему то не повторяемая. чтобы исключить возможность слета настроек поставьте первую перемычку на мва в состояние замкнуто.
ну и убедитесь, что случайно никто их не сбивает.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума