Показано с 1 по 10 из 42

Тема: Непонятное поведение СП310+МУ110-16Р

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #12
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Агапов Посмотреть сообщение
    Задача казалось бы элементарная:
    Есть модуль МУ110 - необходимо включать и выключать его каналы
    1. Добавляю на экран "Переключатель с индикацией" в свойствах выставляю download порт (адрес модуля 176), регистр 0х - таким образом хочу управлять первым каналом модуля.
    2. На вкладке "индикатор" - инверсия
    При первом нажатии канал включается (по логике индикатор тоже должен загореться, но этого не происходит), повторное нажатие ни к чему не приводит - появляется окно "соединение.. Download порт 176"

    Да и дело тут получается больше в том что во включенном состоянии канала МУ110 в регистре не битовое значение а WORD (1000) вот индикатор видимо и не понимает что дальше делать...
    Вот собственно и всё!
    Дело в том, что МУ110 не поддерживает команды Modbus для чтения отдельных бит 0х или 1х. Т.е. тут не панель виновата, модуль МУ110.
    По этому в настройках Переключателя подсветки нужно разделить адреса чтения и записи, благо переключатель это позволяет.
    Например,
    Захват-1.png
    Здесь запись происходит в битовую ячейку МУ110,
    а чтение происходит из битовой маски выходов.
    Тут и макросов ни каких не нужно.
    Хотя я не уверен, что модуль может понимать команды для записи отдельных бит 0х или 1х

    В принципе нужно и для чтения состояния и записи нового значения использовать тот же регистр битовой маски (50)
    Захват-2.png
    Только и здесь модуль подкачал, для записи всего одного регистра ему нужна команда, которая используется для записи нескольких регистров.
    Для того, чтобы панель использовала нужную команду (0х10) нужно в регистр PFW36.2=1, лучше всего то сделать однократно - ф. областью с действием "После загрузки проекта", выключить и включить панель, чтобы изменения вступили в силу.
    Последний раз редактировалось petera; 10.10.2016 в 13:41.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Плк 110 + 2 сп310
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 12:59
  2. Непонятное поведение ПР
    от Sergh_Cherenkov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 08:53
  3. Непонятное в СП270
    от BoraBora в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 09:51
  4. Непонятное поведение ПЛК150
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 17:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения