Задача казалось бы элементарная:
Есть модуль МУ110 - необходимо включать и выключать его каналы
1. Добавляю на экран "Переключатель с индикацией" в свойствах выставляю download порт (адрес модуля 176), регистр 0х - таким образом хочу управлять первым каналом модуля.
2. На вкладке "индикатор" - инверсия
При первом нажатии канал включается (по логике индикатор тоже должен загореться, но этого не происходит), повторное нажатие ни к чему не приводит - появляется окно "соединение.. Download порт 176"
Да и дело тут получается больше в том что во включенном состоянии канала МУ110 в регистре не битовое значение а WORD (1000) вот индикатор видимо и не понимает что дальше делать...
Вот собственно и всё!