В общем и целом - что-то все таки СП310 сыровата совсем (или же конфигуратор от нее).
Использую данную панель в паре с модулями МУ110 - вот некоторые грабли (это помимо тех что выше написаны)
1. Элемент управления "Переключатель с индикацией" - с привязкой к порту PLC/Download - напрочь отказывается работать - снова приходится шаманить с макросами и внутренними регистрами, чтобы заставить адекватно управлять портами
ВОПРОС: почему с обычными кнопками всё нормально а с этим элементом такой бардак?
2. Функциональные области нельзя переименовывать - если у меня несколько областей на экране - приходится на память запоминать какая за что отвечает!
3. Адекватно прочитать состояние канала с МУ110 получается ТОЛЬКО через тип WORD так еще и с REG_4x, а вот записать состояние канала почему то по данной схеме уже не получается
приходится уже битовыми типами оперировать Write(DOWNLOAD, 176, MODBUS_RTU_BIT_0X, 0, 0, TYPE_BIT, Value);
Почему такая несогласованность?! Все приходится путем проб и ошибок выяснять.