Вроде запустил, убрал все лишнее. по ТЗ переменные Temp_Ch1 - это термопара с нее берутся значения температуры и если они меньше заданной температуры (Temp_Ch1z - заданная температура (35градусов для отладки)) на 20%(28 градусов для отладки) то просто включаются два (переменные выхода q5,q6) пускателя которые управляют нагревателями и они остаются включенными до тех пор пока температура не превысит 28 градусов. Как только температура превысила 28 градусов в дело вступает примитивный ПИД регулятор который включая и выключая пускатели нагревателей подтягивает температуру к заданной и вся эта температура должна поддерживаться на протяжения времени цикла как только время цикла закончилось то и все выключилось на протяжении всего цикла вентилятор q9 включен