За файлик спасибо, за теорию - тоже. На подстанции я могу поставить только автоматические установки компенсации реактивной мощности, хотя это не лучшее место для их подключения. Возвращаясь к RC-цепям... В самом начале (давно уже) тоже не ставил разрядный резистор - думал, лишнее. Но после второй вышедшей из строя цепи пришлось поразмыслить и эту детальку всё-таки добавить. С тех пор поставил уже несколько сот (а может, и к тысяче подошло) этих цепей - все работают без проблем. Три номинала, схемы включения - различны.
Да, ещё. Фраза "резистивная нагрузка" как раз и означает коэффициент мощности 1,0, то есть отсутствие сдвига фаз между напряжением и током.