Тема: Ошибка при загрузке данных на ПР114

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavelran Посмотреть сообщение
    При записи программы в ПР114 появилась непонятная ошибка: "Конфигурация аналоговых выходов проекта ОТЛИЧАЕТСЯ от той, что в приборе. Дальнейшая запись не возможна!"
    Самое, что интересное. Вчера загрузил проект без проблем. Решил просто отключить один вход. А сегодня не могу. Думал, что то напортачил в программе с конфигурациями, проверил, нет все то же самое.
    Может кто подскажет, в чем проблема и что я делаю не так.
    Необходимо сравнить типы выходов ПР114 с тем как они используются в проекте, например реальный выход в ПР114-реле, а в программе используется выход в аналоговом режиме.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 30.09.2016 в 10:45.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Ошибка при загрузке программы в ПЛК.
    от alximed в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 17:52
  2. Ошибка при загрузке программы в СПК107
    от Masja в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  3. СП 270, ошибка при загрузке проекта
    от ГеррМетик в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 18:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •