Привожу
файл ОЛ.
Почему нужна юстировка выходов..
Параллельно на оба входа подаю напряжение 1,0В (используется источник питания
Б5-47). Измеренное цифровым мультиметром
VC9805 значение напряжения на запараллеленных входах составляет 1,016В.
Смотрю через системное меню ПР200 состояние этих аналоговых входов. Одинаково! 0,9994.
Далее идет умножение входных сигналов на 10 (в плавающей форме) и преобразование в целочисленное значение. Одно из значений отображается на экране как УСТАВКА, другое - как ДАВЛЕНИЕ. Оба значения равны 9!!! (Почему не 10???)
А вот после обратного преобразования одного из сигналов в плавающую форму и деления на 100, имеем на выходе измеренное цифровиком напряжение 0,823В и состояние этого выхода в системном меню ПР200 - 0,090.
Итак подали на вход сигнал величиной 1,016В, получили на выходе 0,823В!!! Значит надо юстировать выход!!!
А ОВ этого не хочет делать с выходами типа "У". А вот ПР200 с токовыми выходами можно юстировать.
Таким образом, мы имеем обман потребителей, купивших ПР200-х.4.х.х! Ляпус надо срочно исправлять, чтобы дело до суда не дошло!
Заодно исправить приложение "Г.4 Юстировка выходных элементов типа «У»" из "Руководства потребителя ПР200".