Ну и ? Сказали А, скажите и Б.Напишите что нибудь про резонансные явления в цепях переменного тока. Вспомним молодость, ТОЭ, любимых преподавателей.
Ток в RC - цепочке я посчитал правильно, с учетом, что она активно-емкостная.
Что такое 5,5 Вт и откуда они взялись я не понял.
Паразитный ток будет не больше 25 мА, если ТТР действительно дает утечку 10 мА (это надо бы проверить).
Вот если знать ток удержания пускателя, то можно было сделать какие-то выводы.



Напишите что нибудь про резонансные явления в цепях переменного тока. Вспомним молодость, ТОЭ, любимых преподавателей.
Ответить с цитированием
На подстанции я могу поставить только автоматические установки компенсации реактивной мощности, хотя это не лучшее место для их подключения. Возвращаясь к RC-цепям... В самом начале (давно уже) тоже не ставил разрядный резистор - думал, лишнее. Но после второй вышедшей из строя цепи пришлось поразмыслить и эту детальку всё-таки добавить. С тех пор поставил уже несколько сот (а может, и к тысяче подошло) этих цепей - все работают без проблем. Три номинала, схемы включения - различны.