    ну вот. опять начали ворошить старое. прошло наверное года два? лично мое мнение не поменялось: ни к чему объединять регуляторы. не нужно объединять управление насосами и регулирование. не нужно коммерческий учет перемешивать с технологией. система диспетчеризации должна работать параллельно коммерции и технологии и иметь свой парк датчиков. охранная сигнализация должна существовать автономно своим собственным комплектом оборудования и телеметрии.


    Цитата Сообщение от владимирs Посмотреть сообщение
    пятое, часто сталкиваемся с вариантом, когда в тепловом пункте имеется две системы с регулированием температуры по наружному воздуху. соответственно устанавливаем два трм32, два датчика наружного воздуха и тянем две кабельные линии (как правило, достаточно длинные). удобней было бы иметь возможность получать данные о температуре с одного датчика по сети (разумеется, если таковая используется).
    Cоглашусь. Но сталкиваемся не часто.
    Последний раз редактировалось Wer; 01.05.2009 в 17:26.
    Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wer Посмотреть сообщение
    система диспетчеризации должна работать параллельно коммерции и технологии и иметь свой парк датчиков.
    Почему?
    Почему не снимать информацию с технологии (заодно управляя ей, при необходимости) и с коммерции?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Почему?
    Почему не снимать информацию с технологии (заодно управляя ей, при необходимости) и с коммерции?
    Дублирование. Это совершенно нормально. И я Вас умоляю: Только не надо ничем управлять!!
    Уточню себя. Вместо слова "технологии" поставьте "системам регулирования". Тогда зазвучит правильно.
    Последний раз редактировалось Wer; 01.05.2009 в 20:56.
    Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wer Посмотреть сообщение
    Дублирование. Это совершенно нормально.
    Зачем? Если все данные есть в управляющем контроллере, то почему их оттуда и не забрать? Зачем дубль датчиков, системы измерения?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Зачем? Если все данные есть в управляющем контроллере, то почему их оттуда и не забрать? Зачем дубль датчиков, системы измерения?
    Считаю совершенно справедливым это замечание. Грех не использовать уже имеющуюся в контроллере информацию, а вместо этого огород городить сугубо с целью диспетчеризации: дополнительные модули, дополнительные контакты переключателей, дополнительные датчики, реле и т.п., и соответственно куча проводок, клеммных соединений -а это никоим образом не служит оптимизации системы ни в техническом, ни в экономическом плане.
    Понятно, что не все из имеющейся информации непременно должно отражаться у диспетчера на мониторе (например, коэффициенты ПИД-регулятора, уставки таймеров САУ), но информация (чем больше, тем лучше), отражающая реальное состояние системы в целом будет очень кстати.

  6. #6

    По умолчанию

    господа никто не говорит о неиспользовании переменных из плк, речь идет о надёжности системы в целом и для надежной информативности. создание отдельно контура показаний и контура управления вполне и очень нормальная вещь, я не говорю о одной муфельной печи, и если вы когда нибудь работали на нормальном производстве, то там всё так и сделано.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от владимирs Посмотреть сообщение
    грех не использовать уже имеющуюся в контроллере информацию, а вместо этого огород городить сугубо с целью диспетчеризации...
    приведу один пример. регулятор температуры гвс на базе трм12. термометр установлен в 5 Dу после точки смешения подающего и обратного трубопровода, клапан кзр установлен на подающей линии. вот точка врезки термометра получается такой (как бы это сказать) критичной что ли, но эффективной. смотришь на измеренные показания и зла не хватает. а вот дальше по трубопроводу гвс на гребенке установлен термометр гвс системы телемеханики. уже потоки смешались нормально. это и надо снимать в диспетчерскую как итоговый результат.