Нагреватель питается двумя фазами 380В. Без нуля. В описании на БУСТ нет такого варианта. Мой вариант подключения прилагаю.БУСТ.JPG При таком наблюдаю хаотичное изменение мощности в нагрузке около заданной, даже в ручном управлении.
Нагреватель питается двумя фазами 380В. Без нуля. В описании на БУСТ нет такого варианта. Мой вариант подключения прилагаю.БУСТ.JPG При таком наблюдаю хаотичное изменение мощности в нагрузке около заданной, даже в ручном управлении.
Добрый день. А может просто взять однофазное ТТР на 380. БУСТ штука капризная при включении отличных от рекомендуемых схем включения.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Так у меня буст управляется токовой петлей с ТРМки.., а что такое ТТР?
У тебя БУСТ засинхронизирован от одной фазы, а нагрузку ты питаешь линейным напряжением. Из за этого у БУСТ в голове каша получается.
Правильно тебе написали, бери ТТР с фазовым управлением.
ТТР это твердотельное реле. Есть и модификации с управление 4-20ма. То есть Вы с ТРМ подаёте на неё сигнал 4-20ма и оно осуществляет пропорциональную регулировку мощности.
По сути дела ТТР с таким управлением это и есть БУСТ+симисторы в одном корпусе.
Если у Вас небольшая мощность - то проблем ВААПЧЕ никаких - такие не редкость. Буст хорош, когда Вы управляете очень мощной нагрузкой и ставите мощные выносные тиристоры или симисторы с мощным охлаждением, которые в маленький корпус не поместить.
А раз Вы не указали нагрузку, то судя по Вашей схеме с 1 нагревателем, не такая уж она большая.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Спасибо! А я оторвал "N" от DN1 и посадил на землю, она же нейтраль у нас. И все заработало как надо!
Большое спасибо! Буду думать. Только нагрузка у меня до 80 кВатт.