Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Примеры работы со СМИ1, ИП320, СП270

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию пример совместной работы сп270, плк и мва8

    1) эмуляция работы трм1
    2) опрос входа мва (получение температуры)
    3) обработка в контроллере данных, полученных с мва и управление устройствами, подключенными на плк
    4) передача данных на панель для отображения температуры
    5) установка уставки, гистерезиса и режима работы с панели
    6) панель подключается к порту Rs232 Debug в качестве мастера
    7) модуль подключается по Rs485 к качестве подчиненного устройства


    TRM1 model3.rar

  2. #2

    По умолчанию сп270 + мва8 и мву8

    два примера, показывающие, как панель сп270 можно подключить напрямую к модулям мва и мву.

    СП+МВА или МВУ.zip

  3. #3

    По умолчанию подключение устройств по интерфейсу Rs485

    краткие рекомендации по подключению устройств к мастеру при работе в сети Rs485.

    начинающим читать обязательно!

    Подключение устройств по RS-485.zip

  4. #4

    По умолчанию сп270 + мх110

    Примеры подключения модулей ввода вывода напрямую к панели СП270 (без использования ПЛК).

    Протокол обмена ModBus RTU

    Адрес модуля 16

    Скорость обмена 115200

    Мх110+СП270.zip

  5. #5

    По умолчанию передача вещественных чисел с СП270 на ПЛК

    Пример передачи вещественных чисел (с десятичной точкой) со знаком с панели СП270 на ПЛК154-У.L.
    В примере рассмотрены два варианта
    1) Передача с панели значения в формате INT
    2) Передача с панели значения в формате FLOAT
    Оба метода реализованы в виде функций.

    Передача с панели дробных чисел со знаком.rar

  6. #6

    По умолчанию время и дата с сп270

    пример программы для передачи времени и даты с панели оператора сп270 в программируемый логический контроллер плк150-у.м.

    программа содержит функцию перевода двоично-десятичных чисел в десятичные числа.

    для написания программы использовался контроллер с прошивкой 2.10.7.


    Передача с панели времени в контроллер.rar

  7. #7

    По умолчанию руссификация истории сп270

    Отдельное спасибо за решение, пользователю Serge78:

    http://www.owen.ru/forum/showthread....8%FF+%F1%EF270
    Вложения Вложения
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию мва8+сп270+мсд100

    данный пример позволяет одновременно отображать и архивировать измерения мва8.

    сп270 служит не только средством отбражения информации, но и устройством передачи данных из мва8 в архиватор мсд100.
    Вложения Вложения
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

Похожие темы

  1. Нужны примеры работы с конфигурацией CoDeSys v3
    от Леонид в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 15:41
  2. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:52
  3. Примеры работы с панелями оператора СМИ1,СМИ2, ИП320, СП270
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:04
  4. Примеры работы с библиотеками.
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 00:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •