Цитата Сообщение от Sijey Посмотреть сообщение
на выходе с тра-тора выходило около 65В. Сейчас постоянные проблемы с этим трансформатором, поэтому приняли решение уйти от них.
Однозначно придется менять нагреватели. ТТР следует рассматривать как банальный выключатель, т. е. он подает в нагрузку то, что подается на ТТР.
С симисторами тоже не всё однозначно, если не предпринимать мер по синхронизации включения при переходе через 0, то можно поиметь неслабый "мусор" в сети., что может сказаться на других потребителях.