Нами и нашими потребителями была замечена проблема обмена между ПЛК со 2 и 3-м Кодесисом посредством сетевых переменных (UDP).
Удалось решить эту проблему.
Для этого необходимо:
1. Использовать NetVarUdp_LIB_V23.lib от 2009 года (не забываем перебилдить проект)
2. На ПЛК с прошивками от 0.3.43 до 0.3.56 необходимо поменять порядок байт в номере порта (настройки сети сетевых переменных) - пример: 1202=0x04B2 в соотв. поле надо записать 45572=0xB204




Ответить с цитированием